Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Роторный рекуператор на фармо складе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
AndreiMankovski
Приемлим ли роторный рекуперовтор на фармацевтичесвом складе готовых форм ?
Слышал ли кто то про заваниваение роторного рекуператора ?
Vano
Я не ставлю роторный никуда на фарму.
Ставлю с промежуточным ТО.
Ставлю возможность рециркуляции от 0 до 100%.
Жестких норм на кратность нет.
Нужно соблюсти температуру и влажность, при минимуме персонала и электрических погрузчиках/штабелерах, теплопритоков нет особых.
Рециркуляцией и достигается прежде всего экономия энергоресурсов - в морозы прижать наружного воздуха эффективнее.